고객참여
'20년 국가안전대진단 점검결과 공개
-
작성일 2020-09-01작성자 관리자 조회 4,194
2020년 국가안전대진단 안전/시설물분야 점검결과 공개
<한국에너지기술연구원>
분야 |
해당 건물 |
연번 |
지적사항 |
조치방법/소요예산 |
건축 |
제3연구동 |
1 |
현관 앞 적별돌벽, 대각선 균열 발생, 지반침하로 인한 균열로 생각되니 미관상 보수 요망 |
제3연구동 건축물은 노후시설개선사업 대상으로 '21~23년에 구조보강을 포함한 리모델링 예정
※잭서포트 계측 관리 등(8, 9번 항목) 시급성 있는 항목은 우선 조치예정(20년 / 리모델링 예산 중 3천만원 사용) |
2 |
옥상 PIPE RAEK 광병단만 칠하고 도장은 미완성이므로 도장 요망 |
|||
3 |
옥상 배기동 조적건물 수평균열 발생, 구조적으로 별 문제 없으나 미관상 좋지 않으니 보수 바람 |
|||
4 |
태양광 설치 구조물을 건물완공 후에 연구원들이 설치하였으나 COLUMM이 슬래브에 앵커 되어있지 않음, 앵커볼트 설치 문제는 옥상방수와 관계 있으니 콘크리트 패드 위에 설치하는 것이 바람직함 |
|||
5 |
상기 구조물(태양광 설치 구조물)은 풍하중에 저항하기 위하여 가새 설치함이 바람직함 |
|||
6 |
노출 방수로 방수면 충격, 하중이 가해져 손생 발생하니 사람 다니는 발판, 물건을 놓는 곳과 분리할 것 |
|||
7 |
옥상부 구조체 및 방수부 구배 불량하여 물이 고여 있으니 구배 고려한 시공할 것 |
|||
8 |
점검구, 문 등 상부에 인방이 설치 되지 않고 철근으로 받쳐져 있으니 앵클등으로 보강하여 벽체에 추가 균열 방지할 것(리모델링전까지) |
|||
9 |
잭서포트 설치하였으나, 건전성 평가 할 수 없으므로 변형율계와 하중계 등을 설치하여 변위를 확인하고 주기적인 점검 관리할 것 |
|||
그린빌딩 |
10 |
옥상 배기 덕트 보호 구조물 지지대 부식이 심하고 콘크리트 부분이 파괴되었으니 보수바람(중복 지적) |
보수보강(21년) / |
|
11 |
지하층 기계실 PIPE RACK이 부식이 심하니 처리요망 |
현지시정 |
||
12 |
옥상부 벽체와 바닥 조인트 불량하니 조인트를 만들고 간격을 2~3m로 설치(벽체 신설, 바닥은 트랜치까지 연결 |
보수보강(21년) / |
||
13 |
지하부 트랜치에 구배 불량하고 청소 불량이므로 조치할 것 |
현지시정 |
||
14 |
관통 슬리브 주변 내화처리 불량하니 관통 슬리브 및 주변부 내화재 채울 것 |
보수보강(21년) / |
||
15 |
지하층 변기, 설비, 밴드 등 주기적 청소할 것 |
현지시정 |
||
16 |
옥상바닥 우레탄 보수 요함 |
보수보강(20년) / 1천만원 |
||
공사장 |
17 |
가설안전 난간(E/V 개구부, 슬래브 단부, 계단실) 기둥은 2m 마다 설치되어야 하고 발끝막이판은 바닥에서 10cm이상 설치되어 있어야 하나 지켜지지 않았으므로 조치할 것 |
현지시정 |
|
18 |
슬래브 하부 지보공 시 경사진 바닥엔 쐐기 등으로 보강할 것 |
|||
19 |
E/V 개구부는 휘장막을 설치하고 접근금지 위험표지를 부착할 것 |
|||
20 |
슬래브 개구부 덮개에는 '추락주의', '개구부 주의' 표지판 설치할 것 |
|||
21 |
외부 보호막 찍어진 부분이 여러 곳이므로 조치할 것 |
|||
22 |
거푸집 탈형 후 Form Aie 제거하여 부상 위험 없도록 조치할 것 |
|||
23 |
외부 비계 청소불량으로 미끄럼 위험 있으니 조치할 것 |
|||
24 |
동바리 받침이 블량하므로 시멘 벽돌 위에 설치할 것 |
|||
25 |
일부 낙하방지망 누락, 낙하방지망의 내민 부분의 길이는 2m이상으로 해서 조치할 것 |
|||
26 |
가설사무실에 확산형 소화기 2-3m2마다 1대씩 설치하고 흡연장소 별도 마련, 소화기 월별 점검 실시할 것 |
|||
27 |
가설 비계 Shop Ducg 보완하고 상부자재 정리정돈 할 것 |
|||
28 |
시공 중 화재대비 시설 설치할 것(소방법규) 유도등, 중대형소화기, 경고 알람등 |
|||
전기소방 |
제3연구동 |
1 |
옥상 투광등용 안정기는 함속에 넣어서 사용하고 전선접속은 커넥터를 이용할 것 |
현지시정 |
2 |
옥상 피뢰설비의 보호각 검토를 하여 필요시 시공할 것 |
보수보강(21년) / 1천만원 |
||
3 |
전체MCCB 및 ELCB는 아크가 발생하지 않도록 재점검 할 것 |
현지시정 |
||
4 |
EPS 실내에는 전기관련 설비 외 제거하시고 추후 시공 시 바닥에서부터 100mm이상 코이로 할 것 |
현지시정 |
||
5 |
각 실험실 분전반 전면에는 물건 적치하지 않도록 조치할 것 |
현지시정 |
||
6 |
실험실 용 멀티콘센트는 견고하게 고정 후 사용하게 할 것 |
현지시정 |
||
7 |
각실험실 장비 사용을 위한 배관, 배선은 전기 담당자 확인 후 시공해서 안전 강화할 것 |
현지시정 |
||
8 |
전기 관련 케이블 트레이, 금속 덕트등은 본딩 후 사용할 것 |
현지시정 |
||
9 |
수변전실에 집수장 안전을 위한 보호커버를 설치하고 수중펌프 작동유무를 확인할 것 |
현지시정 |
||
10 |
수변전실 내 TR 1차측 접속은 편조선을 이용하여 내진 할 것 |
현지시정 |
||
11 |
수변전실 내 TR 고정은 ∪→∩로 할 것(추후) |
보수보강(21년) |
||
12 |
큐비클 상부 돌이 떨어지지 않도록 건축적 마무리 할 것(추후) |
보수보강(21년) |
||
그린빌딩 |
13 |
E/L 기계실 내 구조물 접지 후 사용할 것 |
현지시정 |
|
14 |
옥상 피로도선 재시공 할 것 |
보수보강(21년) / 2천만원 |
||
15 |
EPS 문의 높이는 바닥에서 100mm 이상 높이로 할 것(물침투 방지)(추후) |
현지시정 |
||
16 |
EPS 내 케이블 트레이 관통부 방화구획 조치를 할 것 |
현지시정 |
||
17 |
실험실 내 각종 간선 배선을 위한 케이블 ERG는 견고한 커버로 하고 개구부는 마무리할 것 |
현지시정 |
||
18 |
지하 수변전 실내 장비 반입구에 물이 들어오고 있으니 건축적 마무리 할 것 |
현지시정 |
||
19 |
수배전반 내 TR 1,2차측 내진을 위한 편조선 설치와 변압기는 고정 후 사용할 것(추후) |
보수보강(22년) / 1천만원 |
||
20 |
수변전실 내에는 관련 장비 외 정리할 것 |
현지시정 |
||
연소시험동 |
21 |
옥상 피뢰침, 피뢰도선 시공할 것 |
보수보강(21년) / 2천만원 |
|
22 |
옥상 기계설비 접지 후 사용할 것 |
현지시정 |
||
23 |
분전반 내 ELCI3 아크가 발생하지 않도록 견고하게 고정할 것 |
현지시정 |
||
24 |
실험실 내 분전반 앞 물건 적치하지 않고 분전반 설치 높이는 성인기준 1800mm이하로 시공할 것(추후) |
현지시정 |
||
25 |
케이블 트레이 내 케이블 포설 시 배관은 하지 않아도 됨 |
현지시정 |
||
26 |
EPS 내 관통부분 방화구획 조치할 것 |
현지시정 |
||
27 |
수변전실 출입문은 비상구 항향으로 개폐되도록 할 것(추후) |
현지시정 |
||
공사장 |
28 |
CD 전선관 배관 시 간격을 30mm 이상 이격하여 시공할 것(추후) |
현지시정 |
|
Main 수변전실 |
29 |
발전기 교체시 내진을 위한 스토퍼는 방진 스프링 개수에 맞추어 시공하고 전면과 후면에도 스토퍼 설치할 것 |
보수보강(21년) |
|
30 |
수배전반 하부는 소등물의 침입 방지를 위하여 실리콘으로 커버할 것 |
현지시정 |
||
31 |
TR 1,2차측은 내진을 위하여 편조선으로 하시고, 바닥에 견고하게 시공할 것(큐비클 요함) |
보수보강(22년) / 1천만원 |
||
화공가스 |
제3연구동 |
1 |
옥상 온수 탱크의 Base plate의 앙카에 접합 상태가 불안정 한 바 보강하여 외부 충격에 이상발생이 없도록 조치하기바람 |
현지시정
|
2 |
온도계, 압력계의 사용범위를 표시하여 오조작이 없도록 조치할 것(옥상 및 지하 공통사항) |
|||
3 |
운전 매뉴얼을 작성하여 게시할 것(옥상) |
|||
4 |
태양열 온수 배관의 단락부분, 접지 해제 부분은 Log/Tag 등 인식토록 조치하기 바람 |
|||
5 |
변환소재연구실(219호실) 실리카겔 등 화공약품이 방치 보관되어 있으니 정리정돈 실시할 것 |
|||
6 |
변환소재연구실(219호실) 혼합가스, 질소 봄베의 msds 색인 및 취부를 관리할 것 |
|||
7 |
지하실 배관 쳐진 부분 보완할 것(가이드설비) |
|||
8 |
응축수 drain 배관의 마감작업이 비흡하게 단락시켜 누수우려가 있으니 조치할 것 |
|||
연소시험동 |
9 |
탄소전환연구실. 에너지 자원순환연구실 보호구 함 내 내용물 수량표시 및 게시 필요 |
현지시정
|
|
10 |
시약장 선반가이드가 낮으니 조절 혹은 가이드가 높은 것을 구매 배치 요망(차기) |
|||
11 |
드라이오븐의 사용설명 미착(온도 100도 정도 사용) |
|||
12 |
연소시험동 1층 실험실 psv등의 정기 검사를 받아야 하므로 의뢰 검사실시 후 자료확보 할 것 |