'20년 국가안전대진단 점검결과 공개

  • 작성일 2020-09-01
    작성자 관리자 조회 4,194

2020년 국가안전대진단 안전/시설물분야 점검결과 공개

<한국에너지기술연구원> 


2020년 국가안전대진단 안전 시설물분야 점검결과 공개의 분야, 해당 건물, 연번, 지적사항, 조치방법

분야

해당 건물

연번

지적사항

조치방법/소요예산

건축

3연구동

1

현관 앞 적별돌벽, 대각선 균열 발생, 지반침하로 인한 균열로 생각되니 미관상 보수 요망

3연구동 건축물은 노후시설개선사업 대상으로 '21~23년에 구조보강을 포함한 리모델링 예정

 

잭서포트 계측 관리 등(8, 9번 항목) 시급성 있는 항목은 우선 조치예정(20/ 리모델링 예산 중 3천만원 사용)

2

옥상 PIPE RAEK 광병단만 칠하고 도장은 미완성이므로 도장 요망

3

옥상 배기동 조적건물 수평균열 발생, 구조적으로 별 문제 없으나 미관상 좋지 않으니 보수 바람

4

태양광 설치 구조물을 건물완공 후에 연구원들이 설치하였으나 COLUMM이 슬래브에 앵커 되어있지 않음, 앵커볼트 설치 문제는 옥상방수와 관계 있으니 콘크리트 패드 위에 설치하는 것이 바람직함

5

상기 구조물(태양광 설치 구조물)은 풍하중에 저항하기 위하여 가새 설치함이 바람직함

6

노출 방수로 방수면 충격, 하중이 가해져 손생 발생하니 사람 다니는 발판, 물건을 놓는 곳과 분리할 것

7

옥상부 구조체 및 방수부 구배 불량하여 물이 고여 있으니 구배 고려한 시공할 것

8

점검구, 문 등 상부에 인방이 설치 되지 않고 철근으로 받쳐져 있으니 앵클등으로 보강하여 벽체에

추가 균열 방지할 것(리모델링전까지)

9

잭서포트 설치하였으나, 건전성 평가 할 수 없으므로 변형율계와 하중계 등을 설치하여 변위를 확인하고

주기적인 점검 관리할 것

그린빌딩

10

옥상 배기 덕트 보호 구조물 지지대 부식이 심하고 콘크리트 부분이 파괴되었으니 보수바람(중복 지적)

보수보강(21) /
2
천만원(3)

11

지하층 기계실 PIPE RACK이 부식이 심하니 처리요망

현지시정

12

옥상부 벽체와 바닥 조인트 불량하니 조인트를 만들고 간격을 2~3m로 설치(벽체 신설, 바닥은 트랜치까지 연결

보수보강(21) /
2
천만원(3)

13

지하부 트랜치에 구배 불량하고 청소 불량이므로 조치할 것

현지시정

14

관통 슬리브 주변 내화처리 불량하니 관통 슬리브 및 주변부 내화재 채울 것

보수보강(21) /
2
천만원(3)

15

지하층 변기, 설비, 밴드 등 주기적 청소할 것

현지시정

16

옥상바닥 우레탄 보수 요함

보수보강(20) / 1천만원

공사장

17

가설안전 난간(E/V 개구부, 슬래브 단부, 계단실) 기둥은 2m 마다 설치되어야 하고 발끝막이판은 바닥에서 10cm이상 설치되어 있어야 하나 지켜지지 않았으므로 조치할 것

현지시정

18

슬래브 하부 지보공 시 경사진 바닥엔 쐐기 등으로 보강할 것

19

E/V 개구부는 휘장막을 설치하고 접근금지 위험표지를 부착할 것

20

슬래브 개구부 덮개에는 '추락주의', '개구부 주의' 표지판 설치할 것

21

외부 보호막 찍어진 부분이 여러 곳이므로 조치할 것

22

거푸집 탈형 후 Form Aie 제거하여 부상 위험 없도록 조치할 것

23

외부 비계 청소불량으로 미끄럼 위험 있으니 조치할 것

24

동바리 받침이 블량하므로 시멘 벽돌 위에 설치할 것

25

일부 낙하방지망 누락, 낙하방지망의 내민 부분의 길이는 2m이상으로 해서 조치할 것

26

가설사무실에 확산형 소화기 2-3m2마다 1대씩 설치하고 흡연장소 별도 마련, 소화기 월별 점검 실시할 것

27

가설 비계 Shop Ducg 보완하고 상부자재 정리정돈 할 것

28

시공 중 화재대비 시설 설치할 것(소방법규) 유도등, 중대형소화기, 경고 알람등

전기소방

3연구동

1

옥상 투광등용 안정기는 함속에 넣어서 사용하고 전선접속은 커넥터를 이용할 것

현지시정

2

옥상 피뢰설비의 보호각 검토를 하여 필요시 시공할 것

보수보강(21) / 1천만원

3

전체MCCB ELCB는 아크가 발생하지 않도록 재점검 할 것

현지시정

4

EPS 실내에는 전기관련 설비 외 제거하시고 추후 시공 시 바닥에서부터 100mm이상 코이로 할 것

현지시정

5

각 실험실 분전반 전면에는 물건 적치하지 않도록 조치할 것

현지시정

6

실험실 용 멀티콘센트는 견고하게 고정 후 사용하게 할 것

현지시정

7

각실험실 장비 사용을 위한 배관, 배선은 전기 담당자 확인 후 시공해서 안전 강화할 것

현지시정

8

전기 관련 케이블 트레이, 금속 덕트등은 본딩 후 사용할 것

현지시정

9

수변전실에 집수장 안전을 위한 보호커버를 설치하고 수중펌프 작동유무를 확인할 것

현지시정

10

수변전실 내 TR 1차측 접속은 편조선을 이용하여 내진 할 것

현지시정

11

수변전실 내 TR 고정은 ∪→∩로 할 것(추후)

보수보강(21)

12

큐비클 상부 돌이 떨어지지 않도록 건축적 마무리 할 것(추후)

보수보강(21)

그린빌딩

13

E/L 기계실 내 구조물 접지 후 사용할 것

현지시정

14

옥상 피로도선 재시공 할 것

보수보강(21) / 2천만원

15

EPS 문의 높이는 바닥에서 100mm 이상 높이로 할 것(물침투 방지)(추후)

현지시정

16

EPS 내 케이블 트레이 관통부 방화구획 조치를 할 것

현지시정

17

실험실 내 각종 간선 배선을 위한 케이블 ERG는 견고한 커버로 하고 개구부는 마무리할 것

현지시정

18

지하 수변전 실내 장비 반입구에 물이 들어오고 있으니 건축적 마무리 할 것

현지시정

19

수배전반 내 TR 1,2차측 내진을 위한 편조선 설치와 변압기는 고정 후 사용할 것(추후)

보수보강(22) / 1천만원

20

수변전실 내에는 관련 장비 외 정리할 것

현지시정

연소시험동

21

옥상 피뢰침, 피뢰도선 시공할 것

보수보강(21) / 2천만원

22

옥상 기계설비 접지 후 사용할 것

현지시정

23

분전반 내 ELCI3 아크가 발생하지 않도록 견고하게 고정할 것

현지시정

24

실험실 내 분전반 앞 물건 적치하지 않고 분전반 설치 높이는 성인기준 1800mm이하로 시공할 것(추후)

현지시정

25

케이블 트레이 내 케이블 포설 시 배관은 하지 않아도 됨

현지시정

26

EPS 내 관통부분 방화구획 조치할 것

현지시정

27

수변전실 출입문은 비상구 항향으로 개폐되도록 할 것(추후)

현지시정

공사장

28

CD 전선관 배관 시 간격을 30mm 이상 이격하여 시공할 것(추후)

현지시정

Main 수변전실

29

발전기 교체시 내진을 위한 스토퍼는 방진 스프링 개수에 맞추어 시공하고 전면과 후면에도 스토퍼 설치할 것

보수보강(21)

30

수배전반 하부는 소등물의 침입 방지를 위하여 실리콘으로 커버할 것

현지시정

31

TR 1,2차측은 내진을 위하여 편조선으로 하시고, 바닥에 견고하게 시공할 것(큐비클 요함)

보수보강(22) / 1천만원

화공가스

3연구동

1

옥상 온수 탱크의 Base plate의 앙카에 접합 상태가 불안정 한 바 보강하여 외부 충격에 이상발생이 없도록 조치하기바람

현지시정

 

2

온도계, 압력계의 사용범위를 표시하여 오조작이 없도록 조치할 것(옥상 및 지하 공통사항)

3

운전 매뉴얼을 작성하여 게시할 것(옥상)

4

태양열 온수 배관의 단락부분, 접지 해제 부분은 Log/Tag 등 인식토록 조치하기 바람

5

변환소재연구실(219호실) 실리카겔 등 화공약품이 방치 보관되어 있으니 정리정돈 실시할 것

6

변환소재연구실(219호실) 혼합가스, 질소 봄베의 msds 색인 및 취부를 관리할 것

7

지하실 배관 쳐진 부분 보완할 것(가이드설비)

8

응축수 drain 배관의 마감작업이 비흡하게 단락시켜 누수우려가 있으니 조치할 것

연소시험동

9

탄소전환연구실. 에너지 자원순환연구실 보호구 함 내 내용물 수량표시 및 게시 필요

현지시정

 

10

시약장 선반가이드가 낮으니 조절 혹은 가이드가 높은 것을 구매 배치 요망(차기)

11

드라이오븐의 사용설명 미착(온도 100도 정도 사용)

12

연소시험동 1층 실험실 psv등의 정기 검사를 받아야 하므로 의뢰 검사실시 후 자료확보 할 것 


담당부서 지식정보실